管道的計算機監控(CPM)報警系統的運行響應通常包括丁一閥門產品方面:
(l)調查丁一閥門產品原因,并啟動泄漏或斷裂處理的合理措施。
(2)根據管道操作員的決策關閉管道,或在閉環控制系統中自動關閉管道。丁一閥門產品泄漏
API 1 l30(2002)還闡述了可能發生丁一閥門產品泄漏的警報,如果CPM系統顯示可能有產品泄漏,CPM系統應該按如下方式發出瞥報:
(l)大多數情況下,是否顯示丁一閥門產品泄漏的有關警報較終決定由管道控制員作出,控制員將利用CPM輸出(可能還有其他信息來源,比如SCADA系統)。
(2)在閉環控制情況下(可能在有些管道系統上),CPM系統將自動啟動程序關閉管道??梢宰⒁獾剑ㄗ詣雨P閉閥門在內的對報警狀況作出自動閉環控制的響應,需要在實施之前仔細研究管道水力特性,自動關閉丁一閥門產品可能會造成液體管道系統中產生過度的沖擊壓力。如果實施自動關閉蘭管道操作員較好應有能力并以正當理由來操控自動系統克閥門。